SONDE THERMOCOUPLE
MessagePosté :19 mai 2009 03:09
par steph972
Bonjour,sur quelles bornes du 3A2 faut il brancher la sonde thermocouple?
Re: SONDE THERMOCOUPLE
MessagePosté :25 mai 2009 13:33
par Manu
Salut Steph,
Tu peux brancher les thermocouples sur les entrées USR4 à USR6.
Le plus du TK (fil vert) sur l'entrée de ton choix (3, 4 ou 5) du connecteur Y2.
Le moins du TK (fil blanc) sur le connecteur GND (7) du connecteur Y2.
Tu peux trouver la correspondance des connecteurs sur mon site à l'adresse :
http://www.fenixecu.com/tech-edge/les-l ... a2?start=2
Sportivement,